本帖最后由 sdsdpy 于 2018-7-26 21:52 编辑
按datasheet 24.4说明,PF4等管脚在配置为AF输出时,仍由PxODEN 寄存器来控制开漏状态;
但实测PF4配置为UTXD0时(PF4FCR=10b), 同时配置PFODEN.4 = 1b, 此时并不能实现该管脚的OD功能;
实际输出的高电平还是MCU自身供电电平,而不是通过外部上拉电阻接到的另一个电平。
还需其他配置吗?
另外B系列datasheet中没有指出PF4等管脚可以在AF输出时可以开漏,是否是取消了此功能? |
|