     本人在使用jlink-ob(网上买的),通过SWD口下载程序到FM33L026芯片,SWD只用了VDD, SWDIO, SWCLK, GND。 电源是3.3V。
第一次下载没有问题,程序运行也正常,此时如果在此下载程序会失败,卡在programming flash中,此时需重新断电上电设备(包括jlink-ob设备)
才能再此更新。更新完成后,如要再次更新程序又会出现上面的问题。如下图所示。
2020-05-19 19-43-59 的屏幕截图.png

     jlink的配置采用 复旦微刘浏
http://www.fmdevelopers.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=771&extra=page%3D1   

提供的配置。
jlink的驱动版本为

SEGGER J-Link Commander V6.72d (Compiled May 15 2020 16:50:13)
DLL version V6.72d, compiled May 15 2020 16:50:03



      请问会是什么问题,怎么处理,感谢。


回复

使用道具 举报

3

主题

9

帖子

59

积分

中级工程师

Rank: 2

积分
59
 楼主| 发表于 2020-5-19 20:04:34 | 显示全部楼层
程序中没有复用SWD口
回复

使用道具 举报

13

主题

41

帖子

867

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
867
发表于 2020-5-20 08:33:40 | 显示全部楼层
您没有接reset脚么?
回复

使用道具 举报

3

主题

9

帖子

59

积分

中级工程师

Rank: 2

积分
59
 楼主| 发表于 2020-5-20 08:45:53 | 显示全部楼层
songjihe 发表于 2020-5-20 08:33
您没有接reset脚么?

没有接,一定要接吗?
回复

使用道具 举报

13

主题

41

帖子

867

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
867
发表于 2020-5-21 08:48:58 | 显示全部楼层
yss 发表于 2020-5-20 08:45
没有接,一定要接吗?

接上吧,需要接
回复

使用道具 举报

7

主题

18

帖子

169

积分

中级工程师

Rank: 2

积分
169
发表于 2020-6-1 11:01:25 | 显示全部楼层
一般下载程序建议接RST引脚,特别是对于有休眠唤醒的应用。下载时通过硬件RST复位可以稳定的下载