查看: 2771|回复: 4

【SVD】FM33LE0xxxSVD问题

[复制链接]

1

主题

3

帖子

53

积分

中级工程师

Rank: 2

积分
53
发表于 2022-6-21 13:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用提供例程,达到阈值电压低压检测无法进入中断,用查询的方法也不行

回复

使用道具 举报

1

主题

3

帖子

53

积分

中级工程师

Rank: 2

积分
53
 楼主| 发表于 2022-6-22 09:14:13 | 显示全部楼层
比较基准设置在1.0V,阈值设置在5级以下,才能进入中断
比较基准设置在0.9V,阈值设置在7级以下,才能进入中断
回复

使用道具 举报

151

主题

845

帖子

4405

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
4405
发表于 2022-6-22 11:08:31 | 显示全部楼层
例程没问题啊,你是不是接错了。中断例程是PA15 引脚。 我这能进中断
回复

使用道具 举报

1

主题

3

帖子

53

积分

中级工程师

Rank: 2

积分
53
 楼主| 发表于 2022-6-22 14:20:12 | 显示全部楼层
现在测出来可以进入中断,但使用1V为比较基准,比较阈值只能设在4级以下才能进入;
使用0.9V为比较基准,比较阈值只能设在7级以下才能进入;
回复

使用道具 举报

151

主题

845

帖子

4405

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
4405
发表于 2022-6-24 08:29:05 | 显示全部楼层
Aaren 发表于 2022-6-22 14:20
现在测出来可以进入中断,但使用1V为比较基准,比较阈值只能设在4级以下才能进入;
使用0.9V为比较基准,比 ...

试下来什么问题都没有,估计是你配错了。另外,为了不受外部电阻分压影响,SVSCFG必须配成1.