查看: 2612|回复: 1

FM33L013 RTC Alarm 问题

[复制链接]

1

主题

2

帖子

21

积分

初级工程师

Rank: 1

积分
21
发表于 2021-1-27 17:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 fxkjhea 于 2021-1-27 17:58 编辑

想要设置在3:10:00产生alarm中断,设置后,不能正常中断。尝试设置3:01:00-3:09:00都正常产生alarm中断
1、RTC_ALARM寄存器设置 00030100-00030900,ALARM_IF 都 能置位产生中断。
2、RTC_ALARM寄存器设置 00030A00之后的数值,ALARM_IF 不 能置位。此时的IER、 ISR寄存器值如下:
ALARM IER 00000800
ALARM ISR 00000600
回复

使用道具 举报

1

主题

2

帖子

21

积分

初级工程师

Rank: 1

积分
21
 楼主| 发表于 2021-1-27 18:28:21 | 显示全部楼层
解决:3:10:00应设置为:00031100,参考《M33L0 系列低功耗 MCU 芯片产品说明书--2019. 04》23.3.3 节 BCD 时间中的说明
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则