查看: 5858|回复: 3

进入低功耗之后,定时器运行异常

[复制链接]

9

主题

19

帖子

225

积分

高级工程师

Rank: 3Rank: 3

积分
225
发表于 2020-8-14 09:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大神,我用的FM33A048跑的freertos系统,在进入低功耗(不是超低功耗)之后,原来每65ms进一次的BT2定时器异常了,现在感觉是定时器跑的比原来慢了,现在是每次进定时器得是几百毫秒以后了。请问大神有可能是什么导致的。
回复

使用道具 举报

154

主题

846

帖子

4624

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
4624
发表于 2020-8-17 15:59:18 | 显示全部楼层
btimer ,低功耗下不工作。 lptimer才能在休眠模式下唤醒mcu
回复

使用道具 举报

9

主题

19

帖子

225

积分

高级工程师

Rank: 3Rank: 3

积分
225
 楼主| 发表于 2020-11-11 15:18:41 | 显示全部楼层
顾博文 发表于 2020-8-17 15:59
btimer ,低功耗下不工作。 lptimer才能在休眠模式下唤醒mcu

谢谢,是这样的
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

30

积分

初级工程师

Rank: 1

积分
30
发表于 2021-3-3 17:43:57 | 显示全部楼层
你好,我在找FM33A0系列的FREERTOS例程,请问你的是在哪里找的