使用了FM33LG048的内部温度采集例程,因为手中有个项目要做,使用到外部ADC采集电压,实现方式是ADC单端采样+中断,突发奇想想要将ADC的内部温度采样也用ADC的单端采样+中断实现。
代码是FM33LG048的温度查询+FMLG048的ADC单端+中断采样修改实现,结果显示出的温度采样值不会稳定在某个范围内,而是不断变化,差值较大。
回复
使用道具
举报
EvensYin
EvensYin
当前离线
积分
51
3
主题
10
帖子
51
积分
中级工程师
中级工程师, 积分 51, 距离下一级还需 149 积分
中级工程师, 积分 51, 距离下一级还需 149 积分
积分
51
收听TA
发消息
楼主
|
发表于 2024-7-23 14:39:15
|
显示全部楼层
现在已经解决,使用ADC中断进行内部温度采样的时候,需要开启VREF参考电压的使能才可以准确采集到温度
FL_VREF_EnableVREFBuffer(VREF); //使能VREF BUFFER,