我发现直接写LPTIM_LPTCNT_Write(0); 并不能清CNT

而写    LPTIM_LPTCTRL_LPTEN_Setable(DISABLE); //LPTIMER模块关闭
           LPTIM_LPTCTRL_LPTEN_Setable(ENABLE);  //LPTIMER模块使能
才能清CNT?为什么?手册没用写这方面的东西。


回复

使用道具 举报

5

主题

22

帖子

2253

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2253
发表于 2019-1-16 09:57:52 | 显示全部楼层
LPTCNT是个只读的寄存器,驱动程序误提供了写函数,实际写入没有作用
清LPTIM的计数值只能通过关闭LPTIM实现