我发现直接写LPTIM_LPTCNT_Write(0); 并不能清CNT
而写 LPTIM_LPTCTRL_LPTEN_Setable(DISABLE); //LPTIMER模块关闭
LPTIM_LPTCTRL_LPTEN_Setable(ENABLE); //LPTIMER模块使能
才能清CNT?为什么?手册没用写这方面的东西。
回复
使用道具
举报
李杰
李杰
当前离线
积分
2253
5
主题
22
帖子
2253
积分
版主
积分
2253
收听TA
发消息
发表于 2019-1-16 09:57:52
|
显示全部楼层
LPTCNT是个只读的寄存器,驱动程序误提供了写函数,实际写入没有作用
清LPTIM的计数值只能通过关闭LPTIM实现