顾博文 发表于 2022-1-10 11:40 针对modbus 我们的uart做了优化的。可以一个搞定,不需要其他定时器
amrogue 发表于 2022-2-6 11:01 波特率大于19200时,怎么搞定?
顾博文 发表于 2022-2-21 08:53 rtu模式不存在 固定延时吧。 ascii 模式自己弄个定时器吧。延时太长不可能用255搞定 ...
amrogue 发表于 2022-2-23 09:24 rtu模式在波特率大于19200时,固定帧间隔1.8ms
顾博文 发表于 2022-2-28 08:49 延时是已波特算的,115200bps 的 255个bit时间都超过1.8ms了。115200都可以用。你再仔细看看接收超时寄存 ...