FM33G048 LPTIM在SLEEP模式下对外部脉冲计数时怎么唤醒 ...
返回列表
发新帖
查看:
6428
|
回复:
3
FM33G048 LPTIM在SLEEP模式下对外部脉冲计数时怎么唤醒?
[复制链接]
15900793865
15900793865
当前离线
积分
21
1
主题
1
帖子
21
积分
初级工程师
初级工程师, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
初级工程师, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
积分
21
收听TA
发消息
发表于 2021-5-10 19:30:49
|
显示全部楼层
|
阅读模式
FM33G048 LPTIM在SLEEP模式下对外部脉冲计数时怎么唤醒?
回复
使用道具
举报
顾博文
顾博文
当前离线
积分
4624
154
主题
846
帖子
4624
积分
管理员
积分
4624
收听TA
发消息
发表于 2021-5-11 10:19:25
|
显示全部楼层
不能用io外部中断么? lptimer 可以尝试LPTI输入。lptimer时钟用lsclk。这个功能没用过,不知道行不行。你要自己试,休眠计数,一般都是用io中断实现的
回复
使用道具
举报
顾博文
顾博文
当前离线
积分
4624
154
主题
846
帖子
4624
积分
管理员
积分
4624
收听TA
发消息
发表于 2021-5-11 11:41:07
|
显示全部楼层
lptimer 的时钟用lptin
回复
使用道具
举报
复旦微刘浏
复旦微刘浏
当前离线
积分
1518
35
主题
109
帖子
1518
积分
管理员
积分
1518
收听TA
发消息
发表于 2021-5-19 14:16:39
|
显示全部楼层
设置好ARR,使用ETR输入脉冲计数,溢出后产生中断唤醒