请问,FM33LC026N管脚PD7配置为输入后,无法再次烧录,如何才能恢复出厂配置,用的jlink烧录的。
回复

使用道具 举报

154

主题

846

帖子

4624

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
4624
发表于 2021-8-19 14:51:27 | 显示全部楼层
reset引脚接地, 点下载,同时放开reset引脚,有概率烧写进去。还有,上电不要立即修改烧写口。如果要复用烧写口,延时200ms后 再修改烧写口功能。
回复

使用道具 举报

13

主题

23

帖子

221

积分

高级工程师

Rank: 3Rank: 3

积分
221
发表于 2021-8-23 11:40:06 | 显示全部楼层
不建议复用烧写口,非要复用的话,建议代码里面初始化先延时1~2秒再配置IO;
如果没有延时的话,先改代码,然后用DEBUG仿真。